电话和网络可以共用一根超五类8芯双绞线吗?
n_yj
n_yj Lv.4
2010年09月06日 15:40:15
只看楼主

按照原设计,从梯口到户内多媒体箱,电话采用RVV-2*2.0,网络采用一根超五类8芯双绞线;经过优化,电话和网络共用一根超五类8芯双绞线,其中电话用2芯,网络用4芯。这样设计可以吗?

按照原设计,从梯口到户内多媒体箱,电话采用RVV-2*2.0,网络采用一根超五类8芯双绞线;经过优化,电话和网络共用一根超五类8芯双绞线,其中电话用2芯,网络用4芯。这样设计可以吗?
免费打赏
kidmanzhang
2011年05月04日 10:07:41
32楼
有好心人能说说是哪本规范的要求吗?
回复
ahloveice
2011年05月04日 16:30:12
33楼
是可以的 实际效果也没什么问题,唯一的问题是你能不能搞定验收单位和技防办!
回复
pengbing8
2011年05月16日 16:46:34
34楼
可以,只是不规范
回复
msl1982
2011年05月16日 21:01:50
35楼
我们的办公系统就是这么用的,用了6年了。效果挺好的
回复
zhangsong0561
2011年05月19日 10:47:16
36楼
在要求严格的地方最好不要用
回复
netling
2011年05月19日 12:02:56
37楼
没有相关的规范说不允许
在国际规范中,百M网络是允许这么做的,实际上也有很多的地方就是这么做的,在小范围内百M网络这么做一点问题都没有
但千M网络这么做就不行了
回复
qijing0937
2011年06月20日 10:33:22
38楼
可以 但是基本不会这样操作 要考虑到后期维护 我曾经就遇到好几次 8芯线不知道什么原因 中间断了几根 但是我们是8根线 两头重做下水晶头 就修好了 如果你遇到同样问题 麻烦就大了
回复
xh13867112913
2011年08月29日 12:46:57
39楼
这样做最终的结果就是抛弃了线缆的保险系数,2合一最少占用6根线,只剩下2根亢余的线,对于后期维护不利,而且电话线来电时候(振铃)电压高达50V,对于网络线也有干扰
回复
syncmasterling
2011年08月29日 23:42:35
40楼
信不信这样可能导致你的电脑网卡被烧,我们公司曾经出现过手提网卡多次被烧的问题,总是查不出问题,但后来把混用线取消后,再也没烧过网卡了.
回复
docoso
2011年08月30日 09:29:33
41楼
关键看监理和验收是不是严格,按照规范是不可以这么做的,但是实际施工应该没问题的。
回复

相关推荐

APP内打开