用空调箱冷冻除湿能做到22+-3,湿度30%+-5%的吗?进出水温:0/5℃。
用空调箱冷冻除湿能做到22+-3,湿度30%+-5%的吗?进出水温:0/5℃。
22楼
学习中,谢谢
回复
23楼
其实我是打酱油的~~
回复
24楼
拿币真的太难了,用的道挺快,谁有捐献啊,那样更快。
回复
25楼
见过类似的系统,别人是用溶液除湿的,胶囊厂。
不过占地面积确实很大。
22℃,30%的露点温度是3.6℃,即使0~5度的水温也难以做到的。你不可能按25℃,30%来设计的,25度是上限温度,别人会把温度设定这么高么?
再说了,考虑过加热量了么?露点升温,药厂的室内负荷一般不大,这么大的加热量,运行费用会高的离谱啊。
回复
26楼
电子厂房多用这种方式,效果很好。但不节能。
回复
27楼
这么低的湿度,冷冻除湿是做不到了,用转轮吧
回复
28楼
这种要求必须用单独除湿的方法,用低温除湿是做不到的。
回复