采暖分区
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2005年12月23日 22:06:17
来自于采暖供热
只看楼主

有一小区,有几栋11层,有几栋6层,做地板采暖,用不用分区?

有一小区,有几栋11层,有几栋6层,做地板采暖,用不用分区?
免费打赏
f_jg2003
2005年12月24日 09:28:35
2楼
看下换热站,如果换热站定压够你的11层,则可以不分区。
回复
guolei12344
2005年12月24日 10:24:36
3楼
为什么规范上散热器50米分区啊,我感觉一般10多米就可以高压了
回复
80教育
2005年12月24日 13:01:32
4楼

50M=0.5MPa
回复
hantaisheng
2005年12月24日 16:32:13
5楼
换热站还没建,甲方问,分区有什么好处,不分区有什么好处,还有一个方案,就是11层楼不分区,单独走一系统,6层走一系统,另外按11层定压,管材比6层有无特殊要求?造价怎样?
回复
lwjlwj
2005年12月25日 19:46:09
6楼
散热器50米分区是考虑散热器的承压能力(钢管承压可达1.0MPa) ,地板采暖主要看一下集分水器及管材、附件的承压能力,按最小的承压能力计。
回复
bingyu0605
2005年12月27日 12:07:05
7楼
看下定压多少,看底层盘管是否承受的了。
我们在北京做过个14层的民用住宅,不过是暖气片的,换热站在地下二层。没有分区,参考下
回复
变风量顾问
2005年12月27日 14:56:33
8楼


看看是否能承受11层那么大的压力