有一小区,有几栋11层,有几栋6层,做地板采暖,用不用分区?
有一小区,有几栋11层,有几栋6层,做地板采暖,用不用分区?
2楼
看下换热站,如果换热站定压够你的11层,则可以不分区。
回复
3楼
为什么规范上散热器50米分区啊,我感觉一般10多米就可以高压了
回复
4楼
50M=0.5MPa
回复
5楼
换热站还没建,甲方问,分区有什么好处,不分区有什么好处,还有一个方案,就是11层楼不分区,单独走一系统,6层走一系统,另外按11层定压,管材比6层有无特殊要求?造价怎样?
回复
6楼
散热器50米分区是考虑散热器的承压能力(钢管承压可达1.0MPa) ,地板采暖主要看一下集分水器及管材、附件的承压能力,按最小的承压能力计。
回复
7楼
看下定压多少,看底层盘管是否承受的了。
我们在北京做过个14层的民用住宅,不过是暖气片的,换热站在地下二层。没有分区,参考下
回复
8楼
看看是否能承受11层那么大的压力
回复