我公司现在一幢楼的高度是55.2米,女儿墙高度为1.4m。但我看到:一般多层建筑的女儿墙高1.0~1.20m,但高层建筑则至少1.20m,通常高过胸肩甚至高过头部,达1.50~1.80m。这是避免俯瞰时心悸目眩,发生危险而采取的措施。如果要使平顶上视野开阔,可在1.0m实墙以上加作金属网栏,以策安全。应该注意的是在标定女儿墙高度时,要扣除隔热保温层及泄水坡升高的构造高度,在高层建筑中,这个厚度往往达0.3m以上。
请问下,女儿墙有没有具体什么要求????谢谢
2楼
怎么没人回答呀,迫切想知道:Q
回复
3楼
规定净高不低于1.15m
回复
4楼
谢谢,能不能告诉我在那本规范呀
回复
5楼
民用建筑设计通则里头有说明
回复
6楼
1.8米啊
……
回复
7楼
这要看是不是上人屋面,如果不上人,600高即可,可以收防水就行,要是上人,减去保温防水面层等要1100。
回复
8楼
上人屋面要满足安全性要求,当建筑高度小于24米时,其防护高度不小于1.05米,当建筑高度大于24米时,防护高度不小于1.10米。一般情况下,上人屋面都是女儿墙加栏杆,这时的女儿墙高度要满足泛水高度要求,也就是比屋面高250。
不上人屋面只要单纯满足泛水高度要求就可以了
回复
9楼
冲可踩面起量,6层及以下10500,6层以上1200;做结构时要加屋面做法。
回复
10楼
:lol 好的,学了点了啊,不错!
回复
11楼
不错,说的对