关于照度计算
fanzhou21
fanzhou21 Lv.2
2010年09月06日 11:32:20
只看楼主

上次做个项目,审图的给我提出了一条:照度值超过规定值的百分之十,违规!可我的理解是,好像咱在照度达到规定的值之上,功率密度值不超过规定值就可以了,不知道我的理解对不对?还有,请问百分之十的规定是在哪个规范上有的,向高手求教,呵呵!

上次做个项目,审图的给我提出了一条:照度值超过规定值的百分之十,违规!
可我的理解是,好像咱在照度达到规定的值之上,功率密度值不超过规定值就可以了,不知道我的理解对不对?
还有,请问百分之十的规定是在哪个规范上有的,向高手求教,呵呵!
免费打赏
hcw5918
2010年09月06日 11:55:43
2楼
不清楚,等回复
回复
wnkzhang
2010年09月06日 15:56:51
3楼
不清楚,等回复
回复
混在电气
2010年09月06日 16:24:15
4楼
哈哈,你问问他拿什么软件计算出来的,我想这东西好多系数都不是精确值,他怎么会算出来你超了?
回复
fanzhou21
2010年09月06日 18:35:47
5楼
不是的,上次审图的让我给补交节能报审表,里面有一个中餐厅照度,规范要求是13W/平方米 200Lx 。
我填的是8.23/237 他说我237Lx超过百分之十了!违规!让我回去看规范!:L
回复
ccccyq
2010年09月06日 18:51:40
6楼

你填8.23/198不就行了嘛,他去哪儿查嘛
回复
ccccyq
2010年09月06日 18:53:04
7楼
第二个问题,见照明标准4.1.7条
回复
lyxing1979
2010年10月18日 13:47:50
8楼
不是的,上次审图的让我给补交节能报审表,里面有一个中餐厅照度,规范要求是13W/平方米 200Lx 。
我填的是8.23/237 他说我237Lx超过百分之十了!违规!让我回去看规范!
回复
wlxxlhh012
2010年12月29日 17:42:02
9楼
规范上写的很明确,7楼正解,参见建筑照明设计标准GB50034
回复
mosounjk
2010年12月29日 18:42:33
10楼
来学习
回复
海法马卡比
2010年12月29日 20:55:22
11楼
都靠每平米w数来判断违规,为什么他不算一算照度来判断