关于照度计算
fanzhou21
fanzhou21 Lv.2
2010年09月06日 11:32:20
只看楼主

上次做个项目,审图的给我提出了一条:照度值超过规定值的百分之十,违规!可我的理解是,好像咱在照度达到规定的值之上,功率密度值不超过规定值就可以了,不知道我的理解对不对?还有,请问百分之十的规定是在哪个规范上有的,向高手求教,呵呵!

上次做个项目,审图的给我提出了一条:照度值超过规定值的百分之十,违规!
可我的理解是,好像咱在照度达到规定的值之上,功率密度值不超过规定值就可以了,不知道我的理解对不对?
还有,请问百分之十的规定是在哪个规范上有的,向高手求教,呵呵!
免费打赏
aqbcde
2011年01月03日 14:22:55
12楼
你照度的超出值,237-200=37,37超过200的百分之十了,规范上有说,在一般情况下,“设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%到+10%的偏差”个人理解,规范上说的是一般情况,也并不是什么强行规定。设计的时候注意一下,稍微把计算调一下就ok,用软件计算出来的数值也不是非常精确的,其实也会是一个模糊值!
回复
lily841652
2011年01月05日 10:54:18
13楼
学习一下,谢谢
回复
iori_sam
2011年01月05日 11:54:50
14楼
建筑照明设计标准GB50034 4.1.7条的 条文设计说明里有
回复
cherene007
2011年01月05日 13:54:09
15楼
看规范的时候一看就忘了 LZ提出的问题对我帮助太大了