请教各位同行,谢谢!
jlb1998
jlb1998 Lv.4
2005年12月23日 19:12:23
只看楼主

我所干的工程是一个步行街里面楼层不高,所以只设置了消火栓系统!消火栓采用渡锌钢管卡箍或丝扣连接,咨询消防局和查遍设计规范都没有说不可以采用焊接钢管。所以到设计院要求变更成焊接钢管,可设计院死活不出变更。难道是设计规范有一条不让用焊接钢管?谢谢!

我所干的工程是一个步行街里面楼层不高,所以只设置了消火栓系统!消火栓采用渡锌钢管卡箍或丝扣连接,咨询消防局和查遍设计规范都没有说不可以采用焊接钢管。所以到设计院要求变更成焊接钢管,可设计院死活不出变更。难道是设计规范有一条不让用焊接钢管?

谢谢!

1135336329749.jpg

免费打赏
ah-wangjun
2005年12月24日 00:22:09
2楼
小妹,我觉得这就是你的不对了,就算设计规范里面没有哪条不让用焊接钢管,但是更没有哪条不让用镀锌钢管,所以你要求人家变更没有道理嘛,毕竟镀锌钢管比焊接钢管要不容易生锈,你叫人家变更好的变成不好的什么道理呢?再说是人家做设计,你做施工,除非你找出规范不能使用镀锌钢管,那人家不改是他们不对。
回复
zgboy
2005年12月24日 00:43:02
3楼
是啊。如果甲方的话,就不一样了。。干么要用焊接钢管那?据说焊接钢管,被认为就是镀锌钢管~
回复
g1g1g111
2005年12月24日 15:28:07
4楼
MM,好担心你,靠到我这儿来,小心被洪水冲走
回复
jlb1998
2005年12月24日 15:31:48
5楼
我就是干甲方的啊!降低造价是我得指责啊!毕竟焊接钢管造价少了1/3啊
回复
f_jg2003
2005年12月24日 21:14:11
6楼
我忘记是哪儿看过,消防是“宜”采用镀锌钢管。呵呵,你可以去消防局,消防局有决定权,他们让设计的用焊接钢管时,设计是一定会改的。反之,设计说用焊接钢管,而消防局说不行,那么你还得用镀锌钢管。
回复
wopwps
2005年12月24日 22:29:28
7楼
设计单位用镀锌钢管是规范上写的,如果你是甲方想减少造价的话,你可以拿当地消防部门的批文允许你使用焊接钢管,不过你是甲方你想用啥用啥吗!只要是出了问题自己负责就行了 :)
想要设计单位出变更,人家才不给你出呢。
回复
little_strong
2005年12月25日 01:25:15
8楼
有些钱该省的就省,但不能省的一定不能省。
回复
shaggy0101
2005年12月25日 11:26:17
9楼
有几亿吨管材吗?这么节约,给人感觉就是偷工简料,面上的东西都这样,装修层里的东西和其他隐蔽的东西都会用些什么材料啊,这样的工程交付,市民会放心吗?????
回复
jlb1998
2005年12月25日 12:13:06
10楼
规范上没有写不允许用焊接钢管啊!我怎么没有查到呢?
回复
jlb1998
2005年12月25日 12:15:27
11楼
我只查到喷林上用渡锌,而消火栓上是没有相关规定的!
回复

相关推荐

APP内打开