最近在研究一下STRAT。发现了一些问题,希望有人帮助一下1、为什么有的构件在平面图中看不到,而在立面图中能看到?与我原先加的不一样?私活我在构件的时候哪里出错了吗?2、若是两个构件相交不在一起,是不是影响计算的精度?3、在剖分网格之前,是否应运行交点分图的命令?数据清理,单元整合是不是也应该运行?4、剖分要达到什么样的精度?5、边柱的作用?是否参与网格剖分?有什么影响?6、在加荷载的时候,荷载不同,感觉加载起来有点麻烦。有没有简单一点的办法?

最近在研究一下STRAT。发现了一些问题,希望有人帮助一下
1、为什么有的构件在平面图中看不到,而在立面图中能看到?与我原先加的不一样?私活我在构件的时候哪里出错了吗?
2、若是两个构件相交不在一起,是不是影响计算的精度?
3、在剖分网格之前,是否应运行交点分图的命令?数据清理,单元整合是不是也应该运行?
4、剖分要达到什么样的精度?
5、边柱的作用?是否参与网格剖分?有什么影响?
6、在加荷载的时候,荷载不同,感觉加载起来有点麻烦。有没有简单一点的办法?

[ 本帖最后由 yale16 于 2010-9-6 11:08 编辑 ]
免费打赏
yale16
2010年09月06日 12:13:09
2楼
1. 这涉及到楼层的概念,平面看到的是所在楼层的范围内。比如说一层定义的是3米,平面 看到的是3米内的构建。
2. 肯定会影响的,两个构件相交节点一定要在一起,这样才能连续传力。
3. 不一定非得交点分图,如果是无梁楼盖结构,程序在剖分时会自动交点分图;其余结构必须交点分图。单元整合、数据清理也不是必须运行(详见此帖 http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2370051&ofid=0&extra=page%3D1&frombbs=1
4. 一般工程,一个跨度内保证8-10个单元;但对于有柱帽暗梁的结构,考虑到暗梁的宽度都很窄,所以网格不宜很大,尽量保证一个小单元的长宽比不大于2,尽量避免三角形出现。
5. 边柱位置如果是边墙的话不参与剖分,如果是边梁可参与也可不参与。
6.会有一些技巧性的操作,例如通过图层控制、通过坐标控制、选择显示控制等。
回复
yueyue1983
2010年09月09日 13:50:20
3楼
我不知道怎么建的模就会出现楼层不一样的标高的构件。
我是发现边柱参不参与剖分,形成的剖分结果不一样
回复
yale16
2010年09月10日 08:54:56
4楼


这就是我们一再强调的层和模型是分开的,楼层设置改变,模型不跟着变。这是建模中很大的一个优点,对错层、夹层来说操作方便。
我估计是你一进来建模的时候没设层高,模型建好后再到楼层设置里面把默认的3M改成所需要的高度,这就导致标尺是3M,而模型是所改的高度。
如果要更改模型层高,在最右边一栏,“改变层高”按钮即可改变。
对的,柱参与剖分的话,会生成附加梁,所以小板的布置会有些变化。
回复
songjiman66
2011年03月04日 22:30:52
5楼
学习下 这个软件接触不多 了解下
回复