究 竟 怎 么 回 事 ?
sf2110956
sf2110956 Lv.2
2005年12月23日 13:35:44
只看楼主

故 障 分 析:究 竟 怎 么 回 事 ?天气:晴朗、最低-3最高7时间:2005-12-22地点:金泉小区(虹梅路西延安西路南) 用户反映情况:前小班交班时汇报:C2分支箱闸刀RT0熔丝熔断两相,试送还是发生熔丝熔断。怀疑电缆有问题,需摇表遥测绝缘。现场情况:C2分支箱闸刀RT0熔丝AB两相熔断。处理过程:1. 打开分支箱门,发现箱内壁上水珠很多,箱内很潮湿。打开分支箱后门,发现C2闸刀出线排上AB有放电痕迹。

故 障 分 析:究 竟 怎 么 回 事 ?
天气:晴朗、最低-3最高7
时间:2005-12-22
地点:金泉小区(虹梅路西延安西路南)
用户反映情况:前小班交班时汇报:C2分支箱闸刀RT0熔丝熔断两相,试送还是发生熔丝熔断。怀疑电缆有问题,需摇表遥测绝缘。
现场情况:C2分支箱闸刀RT0熔丝AB两相熔断。
处理过程:
1. 打开分支箱门,发现箱内壁上水珠很多,箱内很潮湿。打开分支箱后门,发现C2闸刀出线排上AB有放电痕迹。
2. 拉开C2闸刀取下总熔丝盒内熔丝。有摇表遥测:相与相,相与地在1兆欧。遥测数据是平衡的。遥测时而且是带上C2闸刀出线排的。可以排除电缆故障。
3. 由于箱内有潮湿,C2闸刀出线的排上AB有放电痕迹。故让电缆“电缆处”(另外单位)来处理。
4. 将金泉(配电站)低压8号改为冷备用。
5. “电缆处”处理结束后。合上C2闸刀。到金泉(配电站)将低压8号改为运行。开关没有成功合上,开关有黑烟冒出,绿等继续亮的。低压8号该冷备用。
6. C分支箱母排上三相有放电痕迹。(放电痕迹在固定母排的支柱旁)C2闸刀熔丝三相熔断,还有一闸刀熔丝熔断两相;其它两路闸刀熔丝全好。
7. 交“电缆处”处理。
究竟什么原因:
1. 是什么原因造成开关跳闸?开关合不上。
2. 范围为什么扩大了,原先是C2闸刀熔丝两相熔断。低压8号开关从冷备用改运行最多就一小时,怎么合上开关就分支箱母排短路呢?
3. 为什么C2闸刀熔丝三相熔断,还有一闸刀熔丝熔断两相;其它两路闸刀熔丝全好?
潮湿是罪魁获首:
潮湿使绝缘降低,绝缘破坏,击穿,产生分支箱母排三相短路。
C2闸刀熔丝三相熔断,还有一闸刀熔丝熔断两相。由于三相短路,强大的短路电流冲击,致使熔丝熔断。
分支箱内许多水珠是如何形成的呢?
电器设备的全封闭式,空气的不流通;温差。白天气温高,箱外温度高箱温度内低,箱子本身吸附热量,箱内温度相比有所升高;晚上就相反箱内温度高,箱外温度低,产生温差。所以冷暖结合形成水珠,附着在箱内壁上。水珠大了就掉了下来,使电器设备绝缘降低。
设备改进:
1. 空气流通
2. 安装吸潮器
3. 箱体采用传热慢的物体。不锈钢或铁皮不宜采用。
其它设备会发生故障吗?
厢变与分支箱:具有同一特性。全封闭不流通
操作时应注意:
厢变与分支箱设计上的缺陷。现在有许多已经发生锈斑现象。牢记分支箱弹簧夹断裂事故。
在操作时,我们应格外注意安全,以防产生短路,危急人生与设备安全。
免费打赏

相关推荐

APP内打开