大家请看图纸,讨论几个问题。
lm618
lm618 Lv.3
2010年09月05日 23:33:56
来自于照明工程
只看楼主

这是一个单体别墅的总电箱系统图,有几个问题,请教一下大家,大家讨论一下。问题1:Pjs=32A, Ijs=62A. 有必要用YJV-1KV-3*35+1*16的电缆吗? 35平方太浪费了吧?问题2:总开关是三相漏电开关,万一有漏电故障就跳总开关,维修范围扩到最大,这样设计合理吗?问题3:这是个单体别墅,没有设计防雷电涌保护器,可行吗?[ 本帖最后由 lm618 于 2010-9-5 23:48 编辑

这是一个单体别墅的总电箱系统图,有几个问题,请教一下大家,大家讨论一下。
问题1:Pjs=32A, Ijs=62A. 有必要用YJV-1KV-3*35+1*16的电缆吗? 35平方太浪费了吧?
问题2:总开关是三相漏电开关,万一有漏电故障就跳总开关,维修范围扩到最大,这样设计合理吗?
问题3:这是个单体别墅,没有设计防雷电涌保护器,可行吗?
A系统图-Model.jpg

[ 本帖最后由 lm618 于 2010-9-5 23:48 编辑 ]

A系统图-Model.jpg

免费打赏
qq390294557
2010年09月06日 07:58:37
2楼
浪涌还是要的,主开关最好不用漏电,就像你说的那样。
回复
hqz159
2010年09月06日 08:59:28
3楼
照明系统不要接入漏电开关,:loveliness:
回复
huangchmin
2010年09月06日 09:25:46
4楼
3*25+1*16
漏电总开不要
电涌保护器要的 装了电表必须保护起来
回复
老夫老七
2010年09月06日 11:24:22
5楼
同意楼上说的观点,漏电最好的末端回路加
回复
iamcmh
2010年09月06日 11:40:25
6楼
1.电缆可以小一点,不过中性线截面应该跟相线截面一致。
2.要设分漏电开关,不然很容易全停电。
3.要设电涌保护器。
4.这么小负荷,全用塑壳断路器,不合理。
回复
lxt9607
2010年09月06日 13:06:04
7楼
其实楼主自己把问题都搬出来了
回复
fc1976927
2010年09月07日 16:34:21
8楼
请问分漏电开关应该装哪里呢?还有塑壳开关和负荷开关都用在什么地方呢?塑壳开关是否就是塑壳断路器?天正电气里有个符号叫隔离开关,是装在塑壳开关的前面么?有人说,现在有带隔离功能是塑壳开关,是这样么?
回复
iamcmh
2010年09月08日 10:23:39
9楼
1. 分漏电开关装在出线回路,图中有的出线回路有用漏电开关,我看错了。不过它这种配置方式,当照明回路有轻微漏电时,是总开关跳,不太好。总开关漏电宜只报警不动作,但是这个型号好像是动作的。
2. 塑壳短路器的特点是分断能力高,但体积大,价格比一般微断高好几倍。一般家用没那么高的短路电流,用微断就可以了。
3. 隔离开关时在检修时确保断开电源用的,现在很多断路器都带隔离功能,一般不需要再另加隔离开关。
回复
ly000z
2010年09月08日 17:38:11
10楼
电涌保护器是安装在拿的 介绍下啊 我不太懂
回复
w15999157243
2010年09月08日 17:54:43
11楼
电涌保护器是安装在进线口,电表后面就可以的
回复