2楼
。。。。。一个构造柱
回复
3楼
这那是构造柱啊 是空心砌块落起来的吧! 真是没有做不到 只有想不到
回复
4楼
太可怕了,都睡着了吧?! 稍微振振也不会这样啊
回复
5楼
没有捣震密实!好像是用手锤锤的吧!!
应该在顶端留个斜口,可以使用振动棒的!
回复
6楼
构造柱附近的墙体取消,全部做成构造柱(必须是二次浇注的柱),就会避免此类质量问题。
回复
7楼
加气块砌体门窗洞口两边都应设置构造柱,从图上看只有一边有构造柱。
回复
8楼
呵呵,大开眼界啊,这样也有
回复
9楼
你的何止是露筋这么简单啊 估计问题很大吧 应该属于豆腐渣工程吧
回复
10楼
还是应该是振捣的太轻或是振动棒拔得太快照成的
回复
11楼
太神奇了
回复