为什么过冷过热是提高效率的措施?
guolei12344
Lv.12
2005年12月23日 10:21:24
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
1
1
guolei12344
2005年12月23日 10:21:39
2楼
2
回复
wangaili1314
2005年12月23日 14:49:34
3楼
我也不知道,一会问问去!问到了也告诉你一下!!1`````
回复
guolei12344
2005年12月24日 11:33:22
4楼
问了吗?能给解释下吗?
回复
gangc
2005年12月24日 11:45:16
5楼
过热是在蒸发器出口,防止液击的安全措施;过冷是在冷凝器出口,在压焓图上可以表示出提高的效率。