有个配电室,里面有一台10KV环网柜一台400KVA的干式变压器和几台低压配电柜,排成一排,现有一台75KW水泵,用变频器启动,运行一会儿,会出现三相电流不平衡,而且时时刻刻在波动,波动幅度有时大,有时小,而且不是固定一相波动,当波动很大的时候,就停机,水泵停止。不存在负载三相不平衡(因为在调试阶段,只试这一台水泵),变频柜也是放在这个配电室里的;重新更换了一台变压器也是这种情况;然后从400多米远的一个变压器上(油变 500KVA)拉了一根三相电过来,却不存在这个问题,三相电流基本没浮动。变压器低压出线侧电压也平衡;一共有三台变频控制柜,逐一试过,都是同样的情况。
这样看来,变压器是没问题,高压环网柜和以上线路有问题,是开关主触头接触不良?
“从400多米远的一个变压器上(油变 500KVA)拉了一根三相电过来,却不存在这个问题”,拉过来的电缆头接在400KVA变压器下的开关上?这样,所有低压回路都是用原来的,就能证明低压回路没问题。
2楼
临时拉过来的就是接到变压器的低压侧,还是这种情况。
回复
3楼
那你就要检查你的那些变压器的低压侧以后的线路和低压柜了。
既然你的临时线都拉到变压器低压侧了,为什么不逐个往后(低压柜方向)试,看到哪个地方不出现故障,就是前一个设备(或线路)的故障了,
回复
4楼
同意 反正都拉过来了 直接接到变频器上端试试 不久啥都清楚了么?既然变压器没问题了
回复
5楼
问题得到解决了吗?给说说呗!