空开的选择!!!
wl503161759
2010年09月04日 13:42:02
只看楼主

空开有C系列也有D系列的,请问两者的区别?根据什么选用合适型号的空开?希望有详细的说明,感激不尽!

空开有C系列也有D系列的,请问两者的区别?根据什么选用合适型号的空开?希望有详细的说明,感激不尽!
免费打赏
vbn
2010年09月04日 14:17:00
2楼
c的适用于线路和配电保护,d的适用于电动机和高感类负荷的保护。具体你参看说明书选型手册,上面有较充分的说明和论述。
回复
dianqipanli
2010年09月04日 15:30:25
3楼
一般住宅电照用C型的,过载动作时间较短;电机类动力用D型的,它能通过延时时间保证电机启动。如果用错,照明则不能迅速切断过载电流,不能保护线路;电机则无法顺利启动。详见空开说明书,内有曲线图。
回复
bossdyc
2010年09月04日 20:06:47
4楼
同意楼上的观点...
回复
zhuangxiaowen
2010年09月05日 21:05:15
5楼



说的非常好!
回复
weilmeng
2010年09月05日 22:36:09
6楼

说的非常好
回复
wl503161759
2010年09月06日 08:37:52
7楼
请问兄台,能说说“脱扣曲线”吗?不是很理解
回复
hqz159
2010年09月06日 09:02:59
8楼
3楼是太有才了,说得非常清楚了:call:
回复
zwkxlh3
2010年09月06日 22:12:42
9楼
学习了。。。
回复
dianqipanli
2010年09月07日 19:06:09
10楼
找了一本断路器手册,没有扫描仪,传不上图。口头解释一下,不一定清楚。
选一个常熟CM1系列塑壳断路器(各种型号曲线图都差不多)。
曲线图水平为额定电流百分比;垂直为动作时间;找一条CM1-630M(配电)曲线可以看到:
8-12倍额定电流在0.1-0.2秒脱扣;4-6倍额定电流0.4-0.6秒脱扣;
再找一个CM-100M、H(电动机)曲线可见:
9.6-14.4倍额定电流0.1-0.2秒脱扣;10倍额定电流2.5-15秒脱扣;8倍额定电流6-18秒脱扣。
从而躲过了启动动作时间的启动电流而不脱扣。
回复
只睡六小时
2010年09月16日 08:29:07
11楼
楼上的太强大了,只是这些曲线在哪里找到的哦
回复

相关推荐