恳求师傅们帮分析大金空调奇怪的问题!!
hc_119
hc_119 Lv.2
2010年09月04日 11:43:03
只看楼主

大金机房专用三匹三相电冷暖空调,电子膨胀阀在室外机,已使用5年多,之前没有维修过系统。(额定电流5.1A) 第一次去机组显示H3(排气保护)电流偏低最低一相3.5A,膨胀阀出口结霜,压力只要0.15MPa。怀疑缺氟,补加氟。电流达到,但压力仅有0.4MPa,到时没想那么多,就走了。 第二天又高压保护(E3)测量压力0.66MPa,电流6A,超了。放制冷剂到达额定的电流和压力值(放了好久),怀疑系统有堵了。那天也没时间检查,又走了。

大金机房专用三匹三相电冷暖空调,电子膨胀阀在室外机,已使用5年多,之前没有维修过系统。(额定电流5.1A)
第一次去机组显示H3(排气保护)电流偏低最低一相3.5A,膨胀阀出口结霜,压力只要0.15MPa。怀疑缺氟,补加氟。电流达到,但压力仅有0.4MPa,到时没想那么多,就走了。
第二天又高压保护(E3)测量压力0.66MPa,电流6A,超了。放制冷剂到达额定的电流和压力值(放了好久),怀疑系统有堵了。那天也没时间检查,又走了。
第三天又是显示H3(排气保护),测量电流偏低最低一相3.5A,膨胀阀出口结霜,低压压力只要0.17MPa,高压压力1.5MPa。怀疑冰堵、膨胀阀开不完。放制冷剂,测试膨胀阀能通气,管路没堵。没办法重新加氟,加至额定电流,但压力只有3.2MPa,高压1.5MPa。制冷还可以。可开关机后,压力降至0.1MPa,膨胀阀结霜,电流3.5A,高压1.3MPa,当时就蒙了,冷媒呢?没查到泄露,于是在加氟,由于压力和电流达不到额定的,结果不知不觉的加了应该有6、7公斤的氟进去(额定量2.2KG),但低压只有0.35MPa,高压2.0MPa,怎么这么多冷媒进去高压还是那么低啊??重新开关机,在开机瞬间,高压压力升至2.5MPa,电流也偏大6.3A,慢慢降至2.0mpa,电流也回到5A,制冷还可以。但心里没底了。各位师傅们,我哪里没有查到的,还是哪里判断有错误的。请大师指导!!不胜感激!!
这机组肯定有问题,怀疑系统应该是有地方堵了,但除了膨胀阀以外别的地方没查到有截流啊,我决定拆除制暖的四通阀,单向阀,将膨胀阀改为毛细管。这样能行吗??
免费打赏
hc_119
2010年09月04日 11:50:21
2楼
还有这台机组的冷凝器是双层的,有一个不算大的储液罐。觉得冷媒是加多了,压力、电流不算太高,应该跟这两个有关。对吗??应该还是膨胀阀的故障吧??
回复
aw100
2010年09月04日 16:59:39
3楼
检漏,查堵,及器件是否正常。
找到系统图,检查冷媒系统的过滤器。
回复
predator23
2010年09月04日 17:53:10
4楼
既然大金这个系统有电子膨胀阀,那应该有热敏电阻,
这个你检查了没有?
回复
hc_119
2010年09月05日 00:42:26
5楼
谢谢两位师傅,系统我查过了,除电子膨胀阀外,并没有别的地方有节流。该机房有两台机,热敏电阻我都比较过了,应该没问题的。
今天下午又去了,气温30度左右 高压2.3MPa,低压0.6MPa,压力又高了,又放至正常。
经过反复开关机,发现有时电子膨胀阀有时结霜,系统高压1.3MPa,低压0.1MPa。还有一个是停机后,压力回升的很慢,判断应该是膨胀阀故障。
师傅们,请问我的判断对吗?还有为什么系统堵,高压压力也会那么低的?!!我一直以为堵的话低压和电流会低,怎么高压也会低的啊?!
回复
hc_119
2010年09月05日 00:47:31
6楼
还有一个大金的奇怪现象,当系统冷媒够的情况下,刚开机压力也会降的很低0.15~0.2MPa,要6~10分钟才会回到正常压力。不知道我事的对吗?欢迎师傅指点!
回复
zxzl81217
2010年09月05日 02:07:38
7楼
个人意见,换掉制冷剂和油试试,在检查一下膨胀阀
回复
adingkgb
2010年09月05日 10:59:39
8楼
先排除冷媒充注量不准的问题(定量加液)
在根据运行现象判断是否是膨胀阀问题(电子膨胀阀出问题的可能性不小)
回复
老乐
2010年09月05日 16:25:24
9楼
值得学习!!!
回复
co936201979
2010年09月06日 10:31:35
10楼
你把过滤器;膨胀阀;从新换掉;就会好;过滤器;膨胀阀堵塞啦;你加的制冷剂再多;也没有用;压力低;很明显的堵塞;
回复
hyz212
2010年09月06日 23:24:01
11楼
可以查一查控制是不是出问题了,导致膨胀阀工作不正常
回复