TN-S系统中的一个单相回路将AC220V通过变压器(变压器铁芯接PE排,绕组无接地)变成AC12V给检修设备用,那么额定电压AC12V的检修设备外壳能否接PE?原因是什么?请高手们赐教,谢谢![ 本帖最后由 qingwuzhu 于 2010-9-4 17:52 编辑 ]
TN-S系统中的一个单相回路将AC220V通过变压器(变压器铁芯接PE排,绕组无接地)变成AC12V给检修设备用,那么额定电压AC12V的检修设备外壳能否接PE?原因是什么?请高手们赐教,谢谢!
[
本帖最后由 qingwuzhu 于 2010-9-4 17:52 编辑 ]
2楼
楼主说话前后没连接?“变成AC12V给检修设备用,那么额定电压AC36V的检修设备外壳能否接PE?”
220变12V,后面出来36V,这36V是从天上掉下来的?
规范有规定,对地电压36V以下的设备可以不接地。但220变12如果12V不接地,220+12就有232V了!所以,12V如果没接地,设备外壳还是要接地的!
回复
3楼
这个我持保留意见,理由见《民规》2008的7.3.3.4.2)条的相关条文
[
本帖最后由 ccccyq 于 2010-9-4 16:48 编辑 ]
回复
4楼
想了解一下232v电压哪来的?
回复
5楼
不好意思,是AC220V变AC12V,从始至终都没有AC36V的事
回复
6楼
但是我在其他地方了解到说,既然AC12V是安全电压,不必接地,接地反而会造成问题,如AC220V回路中有设备发生漏电或是接地故障会引起PE线电位上升,使得AC36V设备外壳带上危险电位.但是这个我怎么也想不通啊!
回复
7楼
还有谁对这个问题了解的帮忙解释下,感激涕零!!