急需权威人士指示,三层小学教学楼是做封闭楼梯间,还是开敞楼梯间?
sea1010
sea1010 Lv.4
2010年09月04日 08:39:21
只看楼主

最近正在做几个小学教学楼,希望有权威的人士指导一下,三层小学教学楼是做封闭楼梯间,还是开敞楼梯间?我本人是趋向不做封闭楼梯间,但不知审图能不能通过

最近正在做几个小学教学楼,希望有权威的人士指导一下,三层小学教学楼是做封闭楼梯间,还是开敞楼梯间?我本人是趋向不做封闭楼梯间,但不知审图能不能通过
免费打赏
xxwwgg0220
2012年03月13日 16:36:00
12楼
《防火规范修订意见稿》将原《建规》中5.3.5条中超过2层的商店等人员密集的公共建筑应采用室内封闭楼梯间作为疏散楼梯修改为:超过两层的商店,图书馆,会议展览建筑以及设置有类似使用功能空间的建筑。设计中,不超过5层的托幼,学校教学楼,办公,宿舍,餐厅等可以采用非封闭楼梯间作为疏散楼梯。
这样比较合理。还有关于外保温采用A 级材料的规定,公安部消防局65号文太不严谨了。
回复
qqhu008
2012年03月13日 17:26:54
13楼
开敞楼梯间,我们公司刚做完的五层小学,已经通过验收。
回复
adzy008
2013年09月18日 10:14:47
14楼
那是还未实施的新规吧,若按目前的防火规范好像要设封闭楼梯间的
回复
wang421408745
2014年09月16日 23:32:42
15楼
wyxtj0909 发表于 2012-2-25 16:33 不需要做封闭楼梯间。规范讲的很清楚。哪一条讲得很清楚啊?