最近正在做几个小学教学楼,希望有权威的人士指导一下,三层小学教学楼是做封闭楼梯间,还是开敞楼梯间?我本人是趋向不做封闭楼梯间,但不知审图能不能通过
最近正在做几个小学教学楼,希望有权威的人士指导一下,三层小学教学楼是做封闭楼梯间,还是开敞楼梯间?我本人是趋向不做封闭楼梯间,但不知审图能不能通过
2楼
不做封闭楼梯间
回复
3楼
我觉得要做封闭楼梯间,超过两层的人员密集的公共建筑应该做封闭楼梯间
回复
4楼
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑。
显然就是非封闭哦
回复
5楼
要做封闭楼梯间,人员密集的公共建筑应该做封闭楼梯间.新《消防法》对“人员密集”另有说明。
回复
6楼
我原来做江苏学校的时候4层的没有做封闭的楼梯间,就是这个人员密集不好界定啊
回复
7楼
楼主的发言和案例分析真是让人赏心悦目!
学到了不少东西,建筑这玩意就是这样,完全是思维空间的较量!
尤其‘好的建筑就是这样由内及外产生的’这句话,
回复
8楼
开敞楼梯与敞开楼梯间
这是个经常提及的问题,至今各地消防局仍有不同认定。
对于高层建筑而言,根据《高规》5.1.4条,上下层连同的走廊,敞开楼梯等应按上下连通层作为一个防火分区,面积叠加计算,三面墙体围合,单面开敞的楼梯间应该面积叠加计算。
对于多层建筑,根据《建规》5.3.5条以外的公共建筑可以采用非封闭楼梯间作为疏散楼梯。
公安部天津消防研究所消防规范研究室的解释是:
开敞楼梯应视为建筑内上下层连通的开口。
敞开楼梯间为三面为墙,一面为走道围合而成的楼梯间。
只要本规范允许采用该种形式的疏散楼梯间,可不将其视为上下层连通的开口。规范对火灾从敞开楼梯间蔓延的情况已有所考虑,其中第5.3.5条第2款规定超过2层的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间或室外疏散楼梯。而如办公楼、教学楼等火灾危险性较小的场所,允许其建筑层数小于等于5层时采用非封闭的疏散楼梯间。本规范允许设置敞开楼梯间的民用建筑物,其敞开楼梯间可不视为上下层相通的开口。
比如说一个幼儿园,共三层,每层面积约1300M2,不超2500 M2。总建筑面积约3900 M2,超过了2500 M2。3层的幼儿园建筑按照《建规》5.3.5条,可以做开敞楼梯间,这里的开敞楼梯间可不将其视为上下层连通的开口,无需划分防火分区,按每层一个防火分区对待。
《防火规范修订意见稿》将原《建规》中5.3.5条中超过2层的商店等人员密集的公共建筑应采用室内封闭楼梯间作为疏散楼梯修改为:超过两层的商店,图书馆,会议展览建筑以及设置有类似使用功能空间的建筑。设计中,不超过5层的托幼,学校教学楼,办公,宿舍,餐厅等可以采用非封闭楼梯间作为疏散楼梯。
回复
9楼
不需要做封闭楼梯间
回复
10楼
不需要做封闭楼梯间。规范讲的很清楚。
回复
11楼
按照多规2500㎡的防火分区...