图纸是错?还是?
xiayu168
xiayu168 Lv.2
2005年12月22日 11:12:49
来自于制冷技术
只看楼主

我刚进我们公司不久,又一舔我发现公司的动力配电柜上的电流表没有读数----生产设备是打开的,我查了一下互感器上二次侧有电,柜门是有一张接线图纸,是这样接的1--3,5--7,9--11,2--6--10,4--8--12。大家看看是图纸画错?还是?

我刚进我们公司不久,又一舔我发现公司的动力配电柜上的电流表没有读数----生产设备是打开的,我查了一下互感器上二次侧有电,柜门是有一张接线图纸,是这样接的1--3,5--7,9--11,2--6--10,4--8--12。大家看看是图纸画错?还是?
免费打赏
quandunhai
2005年12月22日 11:21:48
2楼
可能都有吧,还是仔细看一下,再说.
回复
xiayu168
2005年12月22日 11:59:47
3楼
但是他的图纸画的是,1--3,5--7,9--11,2--4--6,8--10--12。大家看看是什么问题?
回复
yhb681228
2006年04月24日 21:08:53
4楼
是电压表的转换开关的接线.图纸错了.会短路