失磁后的现象
wanxiayon
wanxiayon Lv.2
2005年12月22日 11:01:40
来自于电站工程
只看楼主

怎样解释发电机失磁后功率因数表现为进相?

怎样解释发电机失磁后功率因数表现为进相?
nlb
2005年12月22日 18:00:43
2楼
发电机失磁后要从系统中吸取无功功率,当然功率因数要表现为进相了。
回复
cxc3233917
2005年12月22日 23:52:06
3楼
失磁是一点无功也不会发的,而进相是要发一定无功的
回复
wanxiayon
2005年12月23日 17:49:29
4楼
我是想问功率因数如何变化?
回复
nlb
2005年12月23日 18:42:48
5楼

发电机进相运行不就是从系统吸收无功功率吗?
回复
zyz8438
2005年12月23日 19:01:39
6楼

发电机发无功还叫进相运行吗?
回复