这样的建筑要设室内消火栓吗
ssffyy
ssffyy Lv.3
2005年12月21日 20:19:45
只看楼主

在上海地区,体积大于5000m3,小于10000m3的办公楼需要设室内消火栓吗?

在上海地区,体积大于5000m3,小于10000m3的办公楼需要设室内消火栓吗?
免费打赏
haoer96196
2005年12月21日 20:23:25
2楼
要是不做消火栓的话,起火会死人的
回复
ah-wangjun
2005年12月21日 22:13:05
3楼
你这样的建筑(如果不超过五层),是属于在《建规》8.4.1和8.4.2条之间的建筑,亦即在设于不设之间,规范没有说必须设,也没有说可以不设(如果你室内没有生活用水,室外没有消防用水管道,则完全可以不设),你做之前最好同审图公司沟通一下。
回复
acheng
2005年12月21日 22:16:51
4楼
找一本上海的资料看看,好象是上海民用建筑消防设计规程,在坛子里找找看,以前看过。
回复
猪仙
2005年12月22日 08:05:56
5楼
要做,属于其他建筑范畴。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
liangxiubing_2000
2005年12月22日 09:22:25
6楼
第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:

五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。
根据这一条不要设
第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:

二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
根据这一条恐怕又要设。
回复
cholera
2005年12月22日 16:34:16
7楼
模棱两可
回复

相关推荐

APP内打开