2楼
跟低压屏差不多,主要根据载流量
回复
3楼
好象80×8的铜排,大部分场合都够用了吧,是不是这样的啊?
清指教。
回复
4楼
是按断路器还是按互感器?还是其它什么
回复
5楼
当然是按断路器
回复
6楼
小电流的母线必须考虑动热稳定问题!母排截面不能太小。
回复
7楼
一般考虑的是主母线的额定可以通过的电流,比实际运行电流大很多的。
630A的柜子用50*5或以上的就可以了;
1250A的柜子一般用80*8或以上。
回复
8楼
一般考虑最大载流量和热稳定性,动稳定性也是一个方面。
在最大载流量的基础上乘以热稳定系数,系数一般选择在1.2~1.5之间。
考虑动稳定性一般不选择厚度在5mm以下的铜排。
回复
9楼
学习了,呵呵
回复
10楼
y
回复
11楼
要根据负荷确定开关以及母线的截面大小,引下线可以小些 你要确切说明柜子的有关参数
回复