自喷规范规定:压力不超过1.2Mpa的系统不需分区,又规定流量指示器前入口压力不应大于0.4Mpa,如此计算,最下面的压力达到1.2Mpa,需孔板减压0.8Mpa,可是孔板减压减不了那么多,于是看到有些人在流量指示器前安装减压阀,消防局也通过。就流量指示器前设置减压阀,我认为不妥,首先减压阀是一个单向阀,维修排水困难,减压比太大的话,会形成气蚀,造成减压阀后面气体占据一定管道空间,而减压阀后管道没有排气阀,火灾情况下会对水流状况不利。
我一般压力超过0.8Mpa就分区。请各位说说大家的做法
自喷规范规定:压力不超过1.2Mpa的系统不需分区,又规定流量指示器前入口压力不应大于0.4Mpa,如此计算,最下面的压力达到1.2Mpa,需孔板减压0.8Mpa,可是孔板减压减不了那么多,于是看到有些人在流量指示器前安装减压阀,消防局也通过。就流量指示器前设置减压阀,我认为不妥,首先减压阀是一个单向阀,维修排水困难,减压比太大的话,会形成气蚀,造成减压阀后面气体占据一定管道空间,而减压阀后管道没有排气阀,火灾情况下会对水流状况不利。
相关推荐