自喷规范规定:压力不超过1.2Mpa的系统不需分区,又规定流量指示器前入口压力不应大于0.4Mpa,如此计算,最下面的压力达到1.2Mpa,需孔板减压0.8Mpa,可是孔板减压减不了那么多,于是看到有些人在流量指示器前安装减压阀,消防局也通过。就流量指示器前设置减压阀,我认为不妥,首先减压阀是一个单向阀,维修排水困难,减压比太大的话,会形成气蚀,造成减压阀后面气体占据一定管道空间,而减压阀后管道没有排气阀,火灾情况下会对水流状况不利。
自喷规范规定:压力不超过1.2Mpa的系统不需分区,又规定流量指示器前入口压力不应大于0.4Mpa,如此计算,最下面的压力达到1.2Mpa,需孔板减压0.8Mpa,可是孔板减压减不了那么多,于是看到有些人在流量指示器前安装减压阀,消防局也通过。就流量指示器前设置减压阀,我认为不妥,首先减压阀是一个单向阀,维修排水困难,减压比太大的话,会形成气蚀,造成减压阀后面气体占据一定管道空间,而减压阀后管道没有排气阀,火灾情况下会对水流状况不利。
我一般压力超过0.8Mpa就分区。请各位说说大家的做法
2楼
我也有这样的疑惑,现在大家的做法基本忽略这个问题。
楼主的做法也有问题,如果分区太小,对于一些超高层的建筑,就会出现立管过多。如果在湿式报警阀后的立管上设置减压阀,由于可调式减压阀比较大,而且要备用,在管井内安装,有困难。希望大家能够继续探讨。
无能为力啊:可调式减压阀可以水平安装呀,不一定要做在管井里面吧
回复
3楼
在阀后设置减压阀,不推荐这种做法,不可靠,减压阀容易堵塞。
减压值较大的话,可以采用减压孔板串联。
回复
4楼
自动喷水灭火系统和给水、消火栓不同,没有分区的概念,1.20MPa是报警阀的最大工作压力。
回复
5楼
节流管+减压孔板
回复
6楼
在阀后设置减压阀,不推荐这种做法,一般是用减压孔板
回复
7楼
减压孔板减不了那么多啊
回复
8楼
减压阀还是可以用的,阀前要加过滤器。
回复
9楼
本人不建议安装减压阀,价格贵,不宜维修,功能不稳定,如果非要用减压阀的话,可以用比例式减压阀,最大可以1:3阀前压力1.2MPa的话阀后0.4MPa,不过比例式减压阀的压力不太稳定。可以和可调式减压阀串联使用。可调式减压阀最大减压一般为0.4MPa.二者结合使用完全满足使用要求。不过减压阀组前要加过滤器,减压阀减少的是静压孔板减少的是动压。二者减压功能不同。
回复
10楼
规范上是写轻,中危险等级场所各配水管入口处压力不应大于0.4Mpa。如果一个报警阀控制的最低和最高的喷头,高程差在50米内的话,用减压孔板应该是可以减的,你可以使报警阀不要死扣800个喷头,少带几层喷头,这样做应该可以。至于超高层的话,肯定要报警阀分区设置了(报警阀上移),也这么操作的话,应该也是可以的。