如题按规范在空调机房隔墙处已加防火阀,70度。机房外的空调区的空调风管的保温材料用橡塑,难燃B1级(英国标准零级,德国阿乐斯)那么,防火阀前后2米范围内要用不燃保温材料吗?由于玻璃棉的保温性能较差,本人不情愿采用不燃的带铝箔玻璃棉产品。问了审图公司,说不需要,但设计院说要。个人认为,即使火灾烧进了空调机房,又能如何?我们的空调机房只有机房门上方有进出的风管,穿墙套管内有岩棉封堵,其余三个面是混凝土墙,或者砖砌新风井、排风井。
如题
按规范在空调机房隔墙处已加防火阀,70度。机房外的空调区的空调风管的保温材料用橡塑,难燃B1级(英国标准零级,德国阿乐斯)
那么,防火阀前后2米范围内要用不燃保温材料吗?由于玻璃棉的保温性能较差,本人不情愿采用不燃的带铝箔玻璃棉产品。
问了审图公司,说不需要,但设计院说要。
个人认为,即使火灾烧进了空调机房,又能如何?我们的空调机房只有机房门上方有进出的风管,穿墙套管内有岩棉封堵,其余三个面是混凝土墙,或者砖砌新风井、排风井。
所有进井的风管上均有防火阀。
且空调机房内有自动喷水灭火喷头。
请问,穿越空调机房的空调风管的保温材料仍然用橡塑(外包玻璃防火布)可以吗?
2楼
个人认为,空调机房与其外面的区域同属一个防火分区,该隔墙虽然是防火墙,但防火重要性不高,保护设备而已,机房内没有风管通向其他防火分区(风井除外)。
回复
3楼
空调机房隔墙为防火墙,穿过防火墙2m范围内就需要不燃材料保温。这个规范规定明确。
回复
4楼
不燃材料有保温性能好的吗?
用玻璃棉铝箔对空调来说是**!
火灾几十年一遇,AHU烧掉了又如何?为了所谓防火,却要承受结露滴水的痛苦!
编消防规范的人是猪!
回复
5楼
楼主何以见得 :“玻璃棉的保温性能较差”
回复
6楼
保温包括防结露。
在施工现场,玻璃棉的铝箔没有完好的,更不要说二次装修以后了。
除非提高送风温度,但我这个项目,最热季节,送风温度在13~14度。
回复
7楼
防火重要还是保温重要?
到底是保温层还是防火层?
香港的超高层建筑甚至没有机械排烟系统。
回复
8楼
一次央视大火,小题大作的人一大堆,从此权力有了更大的寻租空间。
与其收紧消防规范,不如禁止燃放烟花、不如禁止不合格产品在市场上销售。
中国的消防规范,已经是世界顶级。中国极少数领先于世界的领域就包括中国特色的消防规范。
回复
9楼
铝箔的破损,是施工问题、工序问题,不能因此归结于离心玻璃棉的保温性能不好。
楼主到香港去做好了,不要在这里瞎抱怨。
实际只要风管过墙处用不燃材料填死缝隙即可。
回复
10楼
咱项目的AHU,在民用建筑中基本算是顶级配置了,加上调节阀、平衡阀等(全是原装进口名牌)不过5、6万元,再加上DDC,电控箱,8万元到头了。一次火灾就算废掉这8万元,对咱这个顶级办公楼来说算个毛啊?光是电脑办公设备怎么都要烧掉几百万吧?保护AHU机房就那么重要?
回复
11楼
您老人家是设计院做办公室看电脑看图纸的吧?
去过施工现场吗?您能禁止得住?
回复