ATSE CB级与PC级的问题
king_sh
king_sh Lv.2
2005年12月21日 14:55:13
只看楼主

关于CB级与PC级ATSE的问题 请问哪位高手有相关文章下载可以给个链接!急!!!多谢各位的支持!

关于CB级与PC级ATSE的问题 请问哪位高手有相关文章下载可以给个链接!急!!!
多谢各位的支持!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年12月21日 15:45:18
2楼
看《电气应用》
回复
李兴龙机电科技
2005年12月21日 15:45:41
3楼
其他地方多入羊毛。
回复
zcliang_007
2006年01月05日 22:26:20
4楼
(1)确定自动转换开关电器(ATSE)的额定工作电压及使用类别;
  (2)根据计算电流选择自动转换开关电器(ATSE)的规格。各不同厂家的产品规格会稍有不同。选用的基本原则如下:
  ①PC级、CB级ATSE在现有规范情况下均可使用。鉴于市场上ATSE产品较多,选型时需特别注意的指标有:PC级ATSE的额定短路接通能力和额定短时耐受电流(如适用的话);CB级ATSE的额定短路接通与分断能力;
  ②原则上ATSE自动转换开关电器不作为短路保护电器使用,只作为电源自动转换开关使用,前端应设置空气断路器保护,这样更为妥当,有利于日后的安全使用、维护及检修;
  ③ATSE的额定电流应大于或等于其上级空气断路器的过负荷动作电流。
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=64711&way=3