应急电源柜出线根数问题
wengpeng
wengpeng Lv.6
2005年12月21日 11:59:02
只看楼主

一高层建筑,正常电源为TN-S系统,三相五线;应急电源由楼外设应急发电机提供,进线为三相四线,应急电源柜出线根数为4根:3根相线,1根零线;PE线与正常电源中的PE线共用,这样可以吗?如果不可以,违反那条规范?请指点,谢谢!

一高层建筑,正常电源为TN-S系统,三相五线;应急电源由楼外设应急发电机提供,进线为三相四线,应急电源柜出线根数为4根:3根相线,1根零线;PE线与正常电源中的PE线共用,这样可以吗?如果不可以,违反那条规范?请指点,谢谢!
免费打赏
tcchezhong
2005年12月21日 12:08:33
2楼
应急发电机的N线,应在入户处做重复接地。其接地装置和PE线,与正常电源中的接地装置和PE线,可以共用。
回复
lifgxyx
2005年12月21日 13:04:18
3楼
应急发电机的N线,应在入户处与正常电源的PE重复接地。其接地装置和PE线,与正常电源中的接地装置和PE线,可以共用。
回复
bqg
2005年12月22日 11:23:30
4楼


同意