吉林省辽源市中心医院大火原因分析新华网辽源12月17日电(记者周立权、李亚彪)17日下午从吉林省辽源市公安机关获悉,辽源市中心医院特别重大火灾原因现已基本查清,是由于该医院电工违章操作造成的。目前这名电工因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留,后勤科长也被刑拘。 据警方现场调查取证,15日16时30分,辽源市中心医院电工班班长张某值班时突然发现医院全楼断电,他来到二楼的配电室,在未查明停电原因的情况下强行送电,之后离开配电室。二三分钟后,配电室发出“劈啪”响声,张某返回时发现配电室已冒烟,他未采取扑救措施,而是跑到院外去拉变电器刀闸开关,再返回二楼时火势已经蔓延开来,从而酿成大祸。
新华网辽源12月17日电(记者周立权、李亚彪)17日下午从吉林省辽源市公安机关获悉,辽源市中心医院特别重大火灾原因现已基本查清,是由于该医院电工违章操作造成的。另据了解,该医院院长等人也已被辽源市有关部门监控和调查
如图试分析造成这次火灾的过程:
1\事故D1断电,A断路器拒动,造成总闸B跳闸,全楼停电.
2\断电后的电工直接第一次合闸B,由于A拒动,故障d1未真正切除.合闸后继续短路,2-3分钟火起.
3\火起后.电工继续断C闸.切断所有电源.
火起原因:1\断路器A选用不合格产品,拒动失灵,未能及时切断故障,导致直接迫使总闸跳闸.当事故未切除再次重合闸,线路和不合格开关回路已经超过了短路热稳定性.结果导致燃烧和打火.2\有关线路未采用阻燃或难燃电缆和线槽.3\线路截面过细或使用老化,断路器选择不当,造成拒动和热稳定性不符合规范要求.4\配电室可能堆积易燃物品,线缆发热或火花落下导致了火灾(否则2-3分钟之内,一般不至于导致极大火苗) 5\配电室未按消防要求装设火灾烟感和温感报警系统.6\电工缺乏常识,合闸后应待稳定运行后再离开现场.应首先排除故障回路,然后再进行合闸.7\配电室发生火灾,火势之所以能够蔓延迅速,竖井内没有防火封堵 ,违规采用易燃材料装修.8\市级医院按公共活动的大量人群聚集场所应设置消防火灾报警系统 未按要求装设.9\配电室的门未按要求设置乙级或丙级防火门.10\配电室未装灭火装置.
等等.
给设计人员启示:1\断路器选型要合理.要求计算单相接地故障短路电流,校核灵敏度 2\要求校核电缆热稳定性 3\采用的电缆和导线及断路器在投资允许的前提下,尽量采用阻燃型.并穿管保护.断路器的开断容量也要满足要求.