发电机失磁后,各表计由什么反应
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2005年12月21日 09:03:22
来自于电站工程
只看楼主

运行中,由于励磁回路开路、短路、励磁机励磁电流消失或转子回路故障所引起的发电机失磁后,有关表计的反应如下:1.转子电流表、电压表指示为零或接近于零;2.定子电压表指示显著降低;3.定子电流表指示升高并晃动;4.有功功率表的指示降低并摆动;5.无功功率表的指示为负值。

运行中,由于励磁回路开路、短路、励磁机励磁电流消失或转子回路故障所引起的发电机失磁后,有关表计的反应如下:
1.转子电流表、电压表指示为零或接近于零;
2.定子电压表指示显著降低;
3.定子电流表指示升高并晃动;
4.有功功率表的指示降低并摆动;
5.无功功率表的指示为负值。
免费打赏
sunyi200271
2005年12月25日 17:37:16
12楼

我在运行中遇到过发电机失磁,这时定子电压是降低的,电网电压钳制不住发电机电压,与系统解列后,发电机电压降到零。
回复
zyz8438
2005年12月25日 18:32:15
13楼
虽然并网,但是电压还是会下降的。发电机变为电动机运行,电压降得更低!
回复
liyingxianzb
2007年09月29日 20:28:10
14楼
长见识!