发电机失磁后,各表计由什么反应
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2005年12月21日 09:03:22
来自于电站工程
只看楼主

运行中,由于励磁回路开路、短路、励磁机励磁电流消失或转子回路故障所引起的发电机失磁后,有关表计的反应如下:1.转子电流表、电压表指示为零或接近于零;2.定子电压表指示显著降低;3.定子电流表指示升高并晃动;4.有功功率表的指示降低并摆动;5.无功功率表的指示为负值。

运行中,由于励磁回路开路、短路、励磁机励磁电流消失或转子回路故障所引起的发电机失磁后,有关表计的反应如下:
1.转子电流表、电压表指示为零或接近于零;
2.定子电压表指示显著降低;
3.定子电流表指示升高并晃动;
4.有功功率表的指示降低并摆动;
5.无功功率表的指示为负值。
zyz8438
2005年12月21日 18:24:31
2楼
人气不旺,再顶一下!
回复
wanxiayon
2005年12月21日 20:52:19
3楼
和发电机进相运行表计指示相同吗?
回复
zyz8438
2005年12月21日 22:46:12
4楼
所谓发电机进相运行,是指发电机向系统输出有功功率,但吸收无功功率的运行方式。
发电机失磁,肯定处于进相运行方式。
回复
nlb
2005年12月22日 18:06:19
5楼
发电机如果并网运行,失磁后定子电压是不会降低的。
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月22日 20:04:34
6楼


发电机端电压不降低吗?如果不降低应该怎么变化?
回复
cxc3233917
2005年12月22日 23:15:27
7楼
定子电压要降低的
回复
zyz8438
2005年12月23日 12:03:17
8楼

在不忽略电缆阻抗或线路阻抗的情况下,肯定有电压下降!
回复
nlb
2005年12月23日 18:48:34
9楼
如果发电机孤网运行,那其定子电压是一定要降低的; 但发电机如并网运行,其定子端电压将被电网电压钳制住,并不会明显降低。
此时发电机失磁应表现为从系统吸收无功功率。
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月23日 18:57:04
10楼
吸收无功是一定的,但是发电机端电压一定会降低
回复
cxd88888
2005年12月25日 13:02:09
11楼
应该要稍微降低一点的.
回复

相关推荐

APP内打开