1.补偿常用术语“步长”两个字如何解释?2.单台电容器容量与变压器容量之比应不超过多少为宜?听一位行业人士说该变比以不大于1/20为宜, 比如一台630KVA变压器选取电容器时应不大于30KVAR,400KVA变压器选取电容器时应不大于20KVAR. 有无这方面相关标准或规范? 以上两个问题请前辈不吝赐教。谢谢!:time:

1.补偿常用术语“步长”两个字如何解释?
2.单台电容器容量与变压器容量之比应不超过多少为宜?听一位行业人士说该变比以不大于1/20为宜,
比如一台630KVA变压器选取电容器时应不大于30KVAR,400KVA变压器选取电容器时应不大于20KVAR.
有无这方面相关标准或规范?
以上两个问题请前辈不吝赐教。谢谢!:time:
mcmad
2010年09月10日 14:40:20
12楼
主要就是补偿控制的精细度问题,容量越小,补偿的越精细了。
回复
cxmzhp
2010年09月12日 10:12:14
13楼
请教一下,母联柜如何欠电压保护?1段还是2段?两段都保护又该如何做?
回复
whisee
2010年09月12日 12:06:32
14楼
回复13#
母联柜欠电压保护主要涉及到欠压线圈取电源问题,可通过增加中间继电器来实现。
回复
janexinmou
2010年09月12日 20:29:05
15楼
学习了,以前都不知道呢.
回复
sx717
2010年09月13日 07:43:15
16楼
学习了,观望中.
回复
cioric
2010年09月13日 10:57:05
17楼
单台电容器容量不大于变压器容量的5%这个貌似是有依据的,好像变电站电容器设计规范中或是反措里有的(记不清出处了哈哈,抱歉)
回复
whisee
2010年09月13日 11:45:39
18楼
谢谢17楼点评,终于有认同观点的了。:handshake :lol
回复
dovekk
2010年09月13日 14:13:35
19楼
才听说,学习了。
回复
s45678900
2010年09月13日 20:46:28
20楼
这方面不是很懂
回复
bobodemoo
2010年09月13日 21:26:21
21楼
电容器补偿容量的确定是根据变压器所带负荷的功率因素,以及补偿后所要达到的功率因素(通常为0.9以上)计算出来的。