35KV电缆终端绝缘击穿惨状
sfmuzi
sfmuzi Lv.3
2010年09月02日 19:11:21
只看楼主

35KV电缆终端绝缘击穿惨状!

35KV电缆终端绝缘击穿惨状!

20100621025.jpg


20100621026.jpg


20100621027.jpg


20100621028.jpg


20100621029.jpg


20100621030.jpg


20100621031.jpg


20100731085.jpg


20100731086.jpg


20100731090.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年09月02日 20:04:09
2楼
从图片上看,是局部故障,打穿一个洞,属于终端头制作的质量事故!
回复
sfmuzi
2010年09月02日 20:25:34
3楼


已经连续安全运行了4年多了。。。
回复
iamliutao
2010年09月02日 20:38:53
4楼
正常啊,我这正常运行一年多,也是穿了!开关柜都被气鼓烂了
回复
quantum2009
2010年09月30日 13:16:13
5楼
长见识了:lol
回复
wojv2009
2010年09月30日 13:37:05
6楼
感谢楼主! 学习了。
什么情况下会造成此种故障?
回复
lingxuct
2010年09月30日 16:50:50
7楼
应力管处击穿,可能是制作时主绝缘层表面处理不干净,也有可能是应力管口不平(或破损)。
回复
wangxf
2010年10月04日 22:51:40
8楼
从图片上看,是局部故障,打穿一个洞,属于终端头制作的质量事故!
回复
sxlzzdc
2010年10月05日 08:39:15
9楼
支持区管:handshake :handshake
回复