生活污水的氨氮无法去除达标
wenson3000
wenson3000 Lv.2
2005年12月20日 15:04:12
来自于水处理
只看楼主

生活污水污水进水COD约250,氨氮44经过AO法出来后COD50,氨氮23氨氮严重超标本工艺采用沉淀池污泥回流至水解酸化池但效果较低请问有没有好的办法可以改善氨氮的去除率

生活污水
污水进水COD约250,氨氮44
经过AO法出来后COD50,氨氮23
氨氮严重超标
本工艺采用沉淀池污泥回流至水解酸化池
但效果较低
请问有没有好的办法可以改善氨氮的去除率
免费打赏
caohailiang1860
2007年06月05日 21:42:49
43楼
真不错,谢谢,希望楼主以后多多发好的帖子,支持支持.
回复
caohailiang1860
2007年06月05日 21:47:40
44楼
真不错,谢谢,希望楼主以后多多发好的帖子,支持支持
回复
cm0628
2007年06月06日 17:08:16
45楼
最简单的方法就是加大曝气量.
回复
ldooo
2007年06月08日 10:13:28
46楼
看了很多高手的发言,正在学习中,不知道现在的生活污水比较成熟的工艺到底是哪个呢?有没有高手指教下呀?
回复
sanfriend
2007年06月08日 15:02:04
47楼
我曾经做过一个监狱污水处理工程
采用的是SBR工艺
进水COD120~150mg/l之间,NH3-N60mg/l左右,处理后出水达标排放
我的时间安排是:进水搅拌2h,曝气6h,沉淀和排水1.5h。
按楼主的说法,这样的C/N出水NH3-N肯定是不达标的
问题的关键在于:
1、水解过程中有机氮转化为NH3-N,从而该NH3-N值高于设计值
2、水解酸化对COD、SS、BOD的去除效果较好,而他对NH3-N只有同化作用,导致进入后续A/O池的C/N过低,从而在反硝化过程中导致脱氮效果不佳。
3、A/O池设计不合理,也可能导致这样的结果,如停留时间、曝气强度等,另外应该对消化液回流比、污泥回流比进行合理调整。
4、污泥回流进水解池,导致进入后续A/O池污泥量减少,道理如第2条

建议你按如下方式试试看
1、原水直接进A/O
2、污泥回流进A
3、调整消化液、污泥回流比
4、加大曝气量
回复
shixiuwang
2007年06月12日 23:47:27
48楼
我同意13楼的看法,因为你的问题主要出现 硝化的问题上,所以说不上碳氮比的事
回复
snow6224679
2007年11月19日 12:53:51
49楼
21楼 请问具体如何灵活操作才能使氨氮合格 我们是CASS工艺 日处理35000 进水氨氮30左右 有深度处理 最终出水氨氮为19左右,远没有达标
回复
fafnxy
2007年12月30日 13:35:23
50楼
硝化主要和污泥龄有关,和C源关系不大,另外工艺中采用水解酸化,对氨氮不仅没有左右,反而污水经过水解后,出水溶解性氨氮反而会升高,酸化对c源少的污水来说没必要,也不太科学,对除c有意义,对脱氮硝化没有帮助。
回复
ali919
2008年02月16日 14:43:45
51楼
回流采用好氧池出水好些,这样回流回水解酸化池的时候,水中带有一定氧气,可以形成缺氧效果
用污泥回流只是厌氧效果。。。对反硝化作用小
回复
tianxiao1026
2008年05月23日 14:03:20
52楼
应该有两种办法,一是增加曝气时间,二是调试时去除氨氮的菌种,第二种方法比较容易,不需要增加成本,只调试时加入一些菌种就可以了。