cnbbzz版主进来帮个忙
mybinks
mybinks Lv.4
2010年09月02日 12:56:14
来自于通风排烟
只看楼主

排烟风机如果确有困难需要吊装,空间四周的围护结构采用耐火极限不低于1h的不燃烧体。。。。。。具体怎么实施,我采用轻钢龙骨2小时耐火极限防火板做保护,消防说不行,您一般是怎么做的。

排烟风机如果确有困难需要吊装,空间四周的围护结构采用耐火极限不低于1h的不燃烧体。。。。。。
具体怎么实施,我采用轻钢龙骨2小时耐火极限防火板做保护,消防说不行,您一般是怎么做的。
cnbbzz
2010年09月02日 14:15:36
2楼
这要看当地消防部门的,还是问消防部门是否允许这么做,如果允许,用防火板:

1, 硅酸钙板,不含石棉
2, 容重 800KG/M³
3, 导热率 0.23w/mk
4, 推荐品牌 M.L.F Promat Drusteel
回复
mybinks
2010年09月02日 19:55:12
3楼
我用的就是硅酸钙板,引用了07J905-1图集85页镀锌钢板风管防火包覆构造做法,消防说打不到耐火极限一小时。版主,您提的做法在上海可行的吧。
回复
lijun_ivp
2012年03月29日 12:08:02
4楼
M.L.F Promat Drusteel,这三个品牌我只找到了一个是保全的,其他两个是什么,能告之吗?