2005年12月20日 11:09:56
只看楼主

我在给一个污水厂做电气安装预算,其中有8根电缆VV22-4*4,最长的要用SC20钢管91米!而且要在走道桥上FC???用这么长的钢管可以吗?

我在给一个污水厂做电气安装预算,其中有8根电缆VV22-4*4,最长的要用SC20钢管91米!而且要在走道桥上FC???
用这么长的钢管可以吗?
免费打赏
tcchezhong
2005年12月20日 11:17:13
2楼
不违反规范。建议采用电缆桥架。室外配电柜应采用防水防尘型的,IP65及以上。
回复
4291545
2005年12月20日 11:49:21
3楼
不可以的,这样做电缆散热也不好,也难穿,增加了施工难度
回复
zxy19002002
2005年12月20日 12:28:51
4楼


同意
回复
crazyboy
2005年12月20日 12:34:56
5楼
室外走这么远最好加粗管径做备用,20的管太保守了,要是我的话至少用50的管,何况你还是穿铠装电缆呢
回复
szhen136
2005年12月21日 00:57:22
6楼
请问有VV22-4*4的电缆吗?俺好象没听说过,至于穿管长度,是可以的,但应按规范规定的值在中间加过线盒。预算时要把过线盒的工程量算进去。
回复
fbkk
2005年12月21日 08:06:32
7楼
他的设计书上就是标明vv22-4*4的。
回复