在<北京市建筑设计技术细则>中第1.5.12条:当水量变化很大时,应采用复式水表.何为复式水表?工作原理是什么?请不吝赐教!谢谢!
在<北京市建筑设计技术细则>中第1.5.12条:当水量变化很大时,应采用复式水表.
何为复式水表?工作原理是什么?
请不吝赐教!谢谢!
2楼
用途: 记录流经自来水管道饮用水的总量,适合流量波动范围较大、非连续大流量的供水管网。
特点:复式水表俗称子母表。由大口径可拆卸螺翼式水表、小口径旋翼式水表和流量转换装置组成。流量转换装置根据流经水表流量的大小自动控制水流流过小口径水表或同时流过大口径水表,水表的读数由两个独立的计数器给出。该水表始动流量小、计量范围广(包括从小口径水表的最小流量到大口径水表的最大流量)、维护简单方便。
回复
3楼
主要技术指标:
1、使用条件 水温:≤40℃ ,水压:≤1MPa
2、最大允许误差:
a)从包括最小流量 (qmin)在内到不包括分界流量(qt)的低区中的最大允许误差为±5% ;
b)从包括分界流量(qt)在内到包括过载流量(qs)的高区中的最大允许误差为±2%。
回复
4楼
多谢!
回复
5楼
不错
顶一下
感谢二楼的
回复
6楼
二楼的:能提供生产厂家吗?
回复
7楼
我们是做智能水表厂家的。如有需要可以打电话0571-88869147询问.
回复
8楼
感谢2楼的啊,图文结合,很棒啊!
回复
9楼
水头损失会不会很大啊?工作环境要求是不是很高啊?在露天条件下工作可以么?给他个小阀门井就可以么?
回复
10楼
只是为了减少大管径使用小流量时,由于在小流量运行时大表计量不准确所带来的损失,其他具体参数以及工作环境与普通大表没有什么太大区别。水头损失会有的,但应该能够达到国标
回复
11楼
智能水表,是不是就是那种IC卡的,?
回复