求助:家装修大家帮我看看等电位对不对
yxmlhsyx
yxmlhsyx Lv.2
2010年09月02日 11:28:51
来自于照明工程
只看楼主

1.插座等电位不从每个插座引而直接从配电箱引一条PE线这样可以吗2.墙面.地面等电位用4平方软线用锡焊在钢筋上这样做对吗

图.jpg
1.插座等电位不从每个插座引而直接从配电箱引一条PE线这样可以吗
2.墙面.地面等电位用4平方软线用锡焊在钢筋上这样做对吗

图.jpg

免费打赏
dianqipanli
2010年09月02日 20:08:19
2楼
1墙面、地面钢筋不必联接;
2各插座PE线应从插座引至LEB箱;
3金属管、金属水龙头、金属地漏、金属晾杆等也应与等电位联接。
回复
a18486024
2010年09月02日 20:52:02
3楼
你这样做太有钱了。。太
回复
a18486024
2010年09月02日 20:52:58
4楼
你这样做太有钱了。。十分到位:)
回复
honggm1019
2010年09月03日 08:13:11
5楼
你这样做当然太好了!如果很有钱的话.其实2楼的方法就可以了.
回复
burry010101
2010年09月03日 09:45:13
6楼
我感觉有过之,可以等电位到控制箱连接,其他接地都从控制箱接就可以了。
回复
gen88888
2010年09月12日 20:17:31
7楼
我同意6楼的说法:time:
回复
lsyc93
2010年09月25日 21:24:22
8楼

1.插座pe线从插座引至leb箱,2.不应用锡焊焊在钢筋上,要用镀锌扁铁焊接引出至leb箱
回复
加肥猫
2010年09月25日 22:23:52
9楼
首先还是确定,采用TN-S还是TT制的接地方式
回复
sxlzzdc
2010年09月30日 08:08:41
10楼
支持8楼,另外好像建筑钢筋应该连接
回复
wyfanyu
2011年09月14日 17:08:29
11楼
版主说的甚是。但是已经有pe线了,估计是tns接地方式吧
另外,墙体钢筋和地面钢筋需要联接。
回复

相关推荐

APP内打开