多联机系统的计费?
zhanglei1901030317
2010年09月02日 10:55:13
来自于中央空调
只看楼主

现在做一办公楼安装工程,采用的是三菱的多联机空调形式。考虑到以后办公楼的出租,业主要求增加一套计费系统,我从没接触到这个东西,有点懵了!让设备厂家设计了下,但是还不怎么清楚,请各位大侠指点指点!

现在做一办公楼安装工程,采用的是三菱的多联机空调形式。考虑到以后办公楼的出租,业主要求增加一套计费系统,我从没接触到这个东西,有点懵了!

让设备厂家设计了下,但是还不怎么清楚,请各位大侠指点指点!
t8online
2010年09月02日 21:24:35
2楼
就知道水系统有加温度计和流量计的,VRV的我也想知道啊
回复
cnbbzz
2010年09月03日 07:18:58
3楼
都是厂家自带的,都不了解的。
回复
linac
2010年09月03日 08:37:14
4楼
误差非常大。
根据电子膨胀阀的开度来估算冷媒流量,进而计算制冷量。
但是电子膨胀阀的开度与制冷量并不成线性关系,有众多原因影响:
1. 膨胀阀的机械加工误差,膨胀阀不是计量元件,出厂时工厂不会对它做流量线性化纠差。
2.步进电机失步,造成开度计算误差。
3.感温元件误差,计算冷媒的出口参数误差。
4.阀前入口参数误差,进阀前的冷媒压力,过冷度,干度不一致,造成膨胀阀通过能力误差。
回复
zhanglei1901030317
2010年09月17日 19:56:12
5楼
谢谢各位,我们在等设备厂家的设计图纸,到时候传上来共同学习
回复
hzbestman
2010年09月25日 16:25:11
6楼
如果图纸到了,请分享一下吧
回复
xzs165
2010年10月07日 11:45:03
7楼
呵呵 图纸到了 都不见人影了
回复
hbxjl
2010年10月11日 13:04:52
8楼
要加钱的,忽忽悠悠
回复
zhanglei1901030317
2010年10月14日 21:20:59
9楼
谁说的?我肯定会把图纸送上的,放心吧!
回复
图图匠
2016年09月12日 15:49:20
10楼
zhanglei1901030 发表于 2010-10-14 21:20 谁说的?我肯定会把图纸送上的,放心吧!:o图纸呢,等了6年了
回复