pkpm---砖混结构
niujiaojian2004
2005年12月19日 21:05:47
来自于PKPM
只看楼主

砖混结构:1.底框砖混, 2.一般砖混 常会遇到一些单独的梁,有时有框架柱------这种托梁,偶尔的柱跟普通框架结构计算分析有什么不同? satwe,tat计算出来的结构能直接用吗? 请教各位同行

砖混结构:1.底框砖混,
2.一般砖混

常会遇到一些单独的梁,有时有框架柱------这种托梁,偶尔的柱跟普通框架结构计算分析有什么不同?
satwe,tat计算出来的结构能直接用吗? 请教各位同行
sunwaygogo1
2005年12月19日 22:47:04
2楼
抗震规范

7.2.5 底部框架-抗震墙房屋中,底部框架的地震作用效应宜采用下列方法确定:

   1 底部框架柱的地震剪力和轴向力,宜按下列规定调整:

  1)框架柱承担的地震剪力设计值,可按各抗侧力构件有效侧向刚度比例分配确定;有效侧向刚度的取值,框架不折减,混凝土墙可乘以折减系数0.30,砖墙可乘以折减系数0.20。

  2)框架柱的轴力应计入地震倾覆力矩引起的附加轴力,上部砖房可视为刚体,底部各轴线承受的地震倾覆力矩,可近似按底部抗震墙和框架的侧向刚度的比例分配确定。

   2 底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁计算地震组合内力时,应采用合适的计算简图。若考虑上部墙体与托墙梁的组合作用,应计入地震时墙体开裂对组合作用的不利影响,可调整有关的弯矩系数、轴力系数等计算参数。
回复
sunwaygogo1
2005年12月19日 22:48:04
3楼
7.5.4 底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁,其截面和构造应符合下列要求:
  1 梁的截面宽度不应小于300mm,梁的截面高度不应小于跨度的1/10。

  2 箍筋的直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;梁端在1.5倍梁高且不小于1/5梁净跨范围内,以及上部墙体的洞口处和洞口两侧各500mm且不小于梁高的范围内,箍筋间距不应大于100mm。

  3 沿梁高应设腰筋,数量不应少于2φ14,间距不应大于200mm。

  4 梁的主筋和腰筋应按受拉钢筋的要求锚固在柱内,且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度应符合钢筋混凝土框支梁的有关要求。
回复
sunwaygogo1
2005年12月19日 22:50:42
4楼
一般砖混中的梁可以用PK计算

底部框架剪力墙结构中的梁柱分析计算可以用PK计算,也可以用satwe计算
回复
xaghw
2005年12月30日 17:24:02
5楼
请问砖混结构中预制梁怎么算了。
回复
gaozhibao
2006年01月17日 12:17:32
6楼
框架柱承担的地震剪力设计值,可按各抗侧力构件有效侧向刚度比例分配确定;有效侧向刚度的取值,框架不折减,混凝土墙可乘以折减系数0.30,砖墙可乘以折减系数0.20。
回复
lixia123
2006年01月17日 15:49:55
7楼
谢谢了,收益非前啊.................................
回复
wshr1978818
2006年02月21日 14:12:24
8楼
谢谢啊,有这么好的一个学习的平台,以后好好的看看,好好的学习学习
回复
dingbobo
2006年02月23日 13:49:35
9楼
谢谢啊,有这么好的一个学习的平台,以后好好的看看,好好的学习学习
回复
dingliang-99
2006年02月24日 14:20:13
10楼
楼上的说的 不错
回复
wurui1984
2006年03月12日 17:02:38
11楼
砖混结构或底框结构托墙梁上要不要输荷载?
以前的做法是不用输,因24墙系统自动导荷
最近做了一个三层别墅,梁上驮两层墙体,没输荷载
结果梁的配筋是上、下2根16的
手算复核需要下部至少要3根22的
这荷载要不要输,搞不清楚了,请高手指点
回复