PKPM 型钢与混凝土抗剪承载力比值超限
frank_zhang1229
2010年09月02日 09:02:23
只看楼主

以下是PKPM后处理的超筋超限文本,大量出现的是关于钢骨混凝土柱的信息: ** X向 型钢与混凝土抗剪承载力比值超限 Ratio_S/C = 0.078 ** Y向 型钢与混凝土抗剪承载力比值超限 Ratio_S/C = 0.069可是查阅了型钢规程,未发现有相关的条目,不知这条限制是出自什么规范?该比值超限是说Ratio_S/C过高还是过低,应该满足什么样的条件?有什么好的解决方法吗?

以下是PKPM后处理的超筋超限文本,大量出现的是关于钢骨混凝土柱的信息:
** X向 型钢与混凝土抗剪承载力比值超限 Ratio_S/C = 0.078
** Y向 型钢与混凝土抗剪承载力比值超限 Ratio_S/C = 0.069

可是查阅了型钢规程,未发现有相关的条目,不知这条限制是出自什么规范?
该比值超限是说Ratio_S/C过高还是过低,应该满足什么样的条件?
有什么好的解决方法吗?
谢谢。
免费打赏
beifang8305
2010年10月26日 20:54:05
2楼
高规:混合结构中提到,型钢混凝土柱的计算以JGJ138《型钢混凝土组合结构技术规程》为准。该规程提到此问题。不过本人想接续一个疑问:对于圆柱,公式中的h0,b应如何取值?pkpm中的计算方法显然是按照以圆柱半径为宽度的正方形柱计算的。显然计算的结果偏于保守。
回复
phjhunter
2011年01月05日 17:12:15
3楼
为《型钢混凝土组合结构技术规程》JGJ138-2001中6.1.9条的要求,主要针对型钢混凝土框架柱,也称为型钢比,即防止发生剪切破坏,型钢不能太少。程序对其进行了自动判断。
回复
mingchang00
2011年08月17日 10:18:20
4楼
参照 型钢混凝土组合结构技术规程 6.1.9条
S/C >=0.10才可以。
如果不够,加大相应方向的型钢大小,直到满足条件。
回复
wangzx2010
2013年08月29日 21:14:45
5楼
型钢规程7.1.1条,把梁加宽可以有效解决抗剪承载力问题
回复

相关推荐

APP内打开