穿越负荷是指什么
dgjrq
dgjrq Lv.4
2005年12月19日 16:29:05
只看楼主

请教一下书中出现的“有穿越负荷的两回电源进线的中间变电所中”的穿越负荷是指什么

请教一下书中出现的“有穿越负荷的两回电源进线的中间变电所中”的穿越负荷是指什么
免费打赏
lijianjordan
2005年12月20日 16:36:58
2楼
有穿越功率的叫中间变电站,与之相对的叫终端变电站。比如10KV变电站的进线是10KV,还要出一条10KV线路。10KV进线除供本站主变外还要将一部分功率经过本站的10KV配电装置再送出。所谓穿越功率就是10KV出线所能输送的功率。简单说就是10KV进线输送的电能一部分供中间变电站,一部分又转送到其它变电站。转出线路由中间变电站站控制并设保护。穿越功率的大小受出线线径大小和断路器包括电流互感器等配电装置容量的限制。

穿越功率的形象解释就是经过变电站母线向下一个变电站输送的功率
回复
lijianjordan
2005年12月20日 16:37:05
3楼
2005年12月20日 16:37:14
4楼
2005年12月20日 16:43:58
5楼
倒……

发了三次,俺不是故意的!!
回复
bqg
2005年12月20日 17:16:12
6楼
lijianjordan的帖子真好.学习啦.
我有时也遇到回贴失败,不知怎麽回事.
回复
zzdlm_cn
2005年12月20日 18:20:07
7楼


到时斑竹给你奖励三次!不就赚了?呵呵!
回复
huazanbin
2005年12月20日 21:58:17
8楼


我有遇到此事
回复
yzj_xj
2005年12月20日 22:08:15
9楼

可以原谅,我也曾经干过同样的事!
回复
dgjrq
2005年12月21日 15:51:20
10楼
太感谢lijianjordan了,又学到了