在计算锅炉房补给水泵的时候,书上说正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑,但是系统水容量是怎么计算的,或者在哪里可以查到哪?
在计算锅炉房补给水泵的时候,书上说正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑,但是系统水容量是怎么计算的,或者在哪里可以查到哪?
2楼
供热书上有,讲膨胀水箱计算处就有,可以参考一下
回复
3楼
不知道有没有估算的值,比如说根据面积可以估算出这样的类似的值哪?
回复
4楼
果真有,我找到了,在《供热工程》P62页有介绍系统水容量,具体查表在附录3-3。
非常感谢!
回复
5楼
这个希望大家用的上。
回复
6楼
多谢提供下载!
回复
7楼
谢
回复
8楼
附件是什么呀?谢谢
回复
9楼
是供暖系统各种设备供给每1KW热量的水容量,供暖书上也有的
回复
10楼
多谢提供下载!多谢提供下载!多谢提供下载!多谢提供下载!
回复
11楼
多谢提供下载!多谢提供下载!
回复