主变轻瓦斯动作
sfmuzi
sfmuzi Lv.3
2010年09月01日 17:37:43
只看楼主

冬季,我所一台220KV主变(备用)在早8点后(晴天),轻瓦斯动作。原因:之前换过新呼吸器,里头的橡胶垫没有取出直接安装了。大家分析分析,变压器不能呼吸,内部是如何变化而导致轻瓦斯动作的?有没有可能发展成重瓦斯动作?

冬季,我所一台220KV主变(备用)在早8点后(晴天),轻瓦斯动作。原因:之前换过新呼吸器,里头的橡胶垫没有取出直接安装了。大家分析分析,变压器不能呼吸,内部是如何变化而导致轻瓦斯动作的?有没有可能发展成重瓦斯动作?
免费打赏
youyongdeyuabcd
2010年09月18日 23:01:18
2楼
变压器不能呼吸了,如果温度降低了,变压器油遇冷收缩,同时变压器本身有渗漏油点的话,有可能形成负压,空气通过渗漏有点进入变压器内部,从而报轻瓦斯,也有可能报重瓦斯
回复
lingxuct
2010年09月19日 06:36:09
3楼
主变备用是热备用(电源高压侧是运行的)还是冷备用?

油路动过以后或象2楼所说,会发生一点流动,是不是真有故障,建议继续观察48小时。