请问美的家用中央空调(风道式)5匹机的功率多大?
linyong64
linyong64 Lv.8
2005年12月19日 11:14:34
来自于中央空调
只看楼主

我家用的美的家用中央空调(风道式)5匹机制冷量为12000W,怎么开机一个小时竟然9度电,我不知道它的功率是多大的?怎么那么耗电??

我家用的美的家用中央空调(风道式)5匹机制冷量为12000W,怎么开机一个小时竟然9度电,我不知道它的功率是多大的?怎么那么耗电??
免费打赏
zhaoguangbin
2005年12月19日 11:26:23
2楼
应该在4.8kW左右,有没有频繁起机,压缩机有没有异常,一小时9度电绝对不正常,电表有没有问题?
回复
linyong64
2005年12月19日 11:31:03
3楼
没有呀,刚装的不久,是买房子时开发商带的。
回复
linyong64
2005年12月19日 11:32:06
4楼
我不知道4.8KW,是根据什么得出来的请赐教!
回复
zywz1218
2005年12月19日 12:49:42
5楼
一般氟系统机组,规格是统一的,小型风管机组最大压缩机功率5匹,也就是12个千瓦左右.现在大部分厂家的压缩机都是外购的(美的的压缩机应该是谷轮的),COP值在3左右,因此耗电功率在5千瓦左右,也就是说,运行一小时大概耗电5度.其他部件如风机什么的耗电很小的.
如果一小时耗电达到9度了,那它的COP值只有1.4,你可以找厂家理论...
毕竟无论怎么都不可能超过6度的.
回复
hn_winter
2005年12月19日 12:52:07
6楼
各个厂家的都是四千瓦左右,我们美国芬尼克兹的是4.1KW,美的的好像是在4.4-4.8之间的,
还有个问题,就是风管机内置有电辅,美的的电辅好像是一开机都是全负荷工作的,比较耗电,
你可以在不用的时候把电辅关掉.就可以了.
回复
zywz1218
2005年12月19日 12:52:36
7楼
COP值=产生的制冷量/消耗的电能
分体空调的COP值在2.5左右,个别型号能达到3以上.
其实你说的这种风管式空调机组就等于大一点的分体空调,不过是名字不一样\风量可能大一点.
回复
njzxh
2005年12月19日 13:02:55
8楼


如果不是电表的问题,那基本就是电辅助的原因,这个可以问厂家;查下你家电表是几个千瓦的,是8KW还是12KW的,如果是8KW的,可能电表有问题.
回复
wgj1207
2005年12月19日 13:40:42
9楼
功率应该在4.8kW左右,按楼主所说每小时耗电9度,可能是电表有问题.
回复
linyong64
2005年12月19日 16:43:56
10楼
电辅的作用是什么呀,能自己控制吗,请高手解释一下
回复
linyong64
2005年12月19日 16:46:11
11楼
如果把电辅助关掉,对空调会有什么影响呀
回复