读论坛电气设计笔记引发问题,高人指点。
solostar
solostar Lv.3
2010年09月01日 16:31:44
只看楼主

笔记中提出一个问题, 三相RCD下面接了一个三相插座和一个单相插座可不可以?由此引发一个问题,三相RCD工作原理?一些室外照明,采用三相进线,单相回路配电,可以只在总进线回路设置RCD,而单相回路不设置吗?RCD检测的是零序电流,如果是三相平衡负荷比如电机当然没问题,但如果是照明或插座等单相负荷,那很难避免三相不平衡吧,rcd又如何工作呢?

笔记中提出一个问题, 三相RCD下面接了一个三相插座和一个单相插座可不可以?
由此引发一个问题,三相RCD工作原理?
一些室外照明,采用三相进线,单相回路配电,可以只在总进线回路设置RCD,而单相回路不设置吗?
RCD检测的是零序电流,如果是三相平衡负荷比如电机当然没问题,但如果是照明或插座等单相负荷,
那很难避免三相不平衡吧,rcd又如何工作呢?
免费打赏
lingxuct
2010年09月01日 16:36:07
2楼
RCD就是漏电开关,220和380V的都有,不存在平衡不平衡的问题,只要进出电流相等就可以。
回复
solostar
2010年09月01日 16:44:58
3楼
多谢区管大大指点!
可有一个疑问,三相RCD测得不是零序电流吗?
零序电流不是因为三相不平衡就会产生吗?
回复
solostar
2010年09月01日 16:52:14
4楼
此贴已结
刚看了三相RCD的接线图,N线也进了线圈,一切都明白了!