《抗规》7.1.3条规定:普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m;底框-抗震墙房屋的底部层高不应超过4.5m。我的一个工程底框一托二,一层框架的层高为3.9米,基础底标高为2.3米,处理方案有二:1。结构一层的计算高度6.2米不是超限吧?按6.2米算刚度比(按规范要求孔子在在1和2.5之间),一层布置的剪力墙要多(刚度比控制到1.5),这是方案一。2。在正负0的位置设地梁,即一层的结构计算高度依然是3.9m,可是地梁到基础这段之间的柱子短柱,而且这种情况按底框二层来处理,好像又不是很合理。

《抗规》7.1.3条规定:普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m;底框-抗震墙房屋的底部层高不应超过4.5m。
我的一个工程底框一托二,一层框架的层高为3.9米,基础底标高为2.3米,处理方案有二:
1。结构一层的计算高度6.2米不是超限吧?按6.2米算刚度比(按规范要求孔子在在1和2.5之间),一层布置的剪力墙要多(刚度比控制到1.5),这是方案一。
2。在正负0的位置设地梁,即一层的结构计算高度依然是3.9m,可是地梁到基础这段之间的柱子短柱,而且这种情况按底框二层来处理,好像又不是很合理。
请各位大侠给予指正,非常感谢。
免费打赏
hajianyu
2010年09月01日 15:39:41
2楼
按第一种方案的较多.
按第二种方案也可以.
不过不需要按底框二层.把地下部分设为地下嵌固部位就可以了.
回复
wsry988
2010年09月01日 21:16:12
3楼
你底部层高3.9m算什么超限?《抗规》明确规定的是建筑物底部的层高不超过4.5,而非你底部的计算高度,底部层高不等同于建筑的底部计算高度。
回复
tigerstarxin
2010年09月01日 22:24:10
4楼
恩,谢谢指导,在此感谢。
回复
fuchunxue1986
2010年09月02日 14:11:42
5楼
就是 三楼说的对!!
回复
zhujinhua1985
2014年03月27日 21:51:08
6楼
底层框架砖房超规范设计问题。底层框架砖房除存在上述高度和层数超规范问题以外,还存在底层框架本身的设计超规范问题。“抗规”所谓的底层框架是指底层为框架-抗震墙承重的结构