按电动机起动电压降如何计算电缆截面?
powerxp001
powerxp001 Lv.7
2005年12月18日 21:10:12
只看楼主

同题

同题
免费打赏
ccxxjj
2005年12月19日 07:58:25
2楼
应是选定了电缆再校验电动机起动电压降.在工程设计中电动机电缆截面由起动电压降决定的情况应是几乎碰不到的
回复
tcchezhong
2005年12月19日 09:24:28
3楼

选定了电缆再校验电动机起动电压降.在工程设计中,每台电动机的起动电压降都必须核算.一般超过50米就有可能不行了,超过150米就肯定不行了.一定要校验电动机端子起动电压降!
设计手册中有计算方法.
回复
powerxp001
2005年12月20日 22:36:32
4楼

请问是哪本手册
回复
changemyself
2009年09月10日 11:21:42
5楼
《工业与民用配电设计手册》第三版:handshake
回复
huxuezhu1985
2009年09月10日 11:26:04
6楼
请问楼上有无电子版《工业与民用配电设计手册》第三版
请发我一份,谢谢
huxuezhu1985@yahoo.com.cn
回复
plc88
2009年09月10日 15:16:51
7楼
请问楼上有无电子版《工业与民用配电设计手册》第三版
请发我一份,谢谢
wjyundong@126.com
回复
duyx1989
2009年09月10日 19:57:42
8楼
启动时,电动机接线盒处的电压降不要超过85%,只要电缆不是超长,按照载流量选没有问题,不放心校验一下最好
回复
electricity
2009年09月13日 17:33:31
9楼
启动时,电动机接线盒处的电压降需要校验吗, 降压启动时电压降不是比85%小的多?
回复
electricity
2009年09月13日 17:38:36
10楼
个人认为只要按照载流量选择的电缆不必在校验启动压降, 但长线路时有时要校验电缆的热稳定.
回复