这个是阶梯会议室.采光屋顶.整个会议室直径21m.没吊顶普通的喷淋不行,想采用边墙型扩展覆盖喷头布置侧喷.从国内情况来看没有适合的喷头.加上这个工程土建施工以及水泵安装已经完成.即使有合适的喷头水力情况也是个问题.望各位高手指教
这个是阶梯会议室.采光屋顶.整个会议室直径21m.没吊顶普通的喷淋不行,想采用边墙型扩展覆盖喷头布置侧喷.
从国内情况来看没有适合的喷头.加上这个工程土建施工以及水泵安装已经完成.即使有合适的喷头水力情况也是个问题.
望各位高手指教
2楼
还有一个营业厅和会议室情况一样.
会议室净空高8m,营业厅净空12米.
营业厅只能在标高4.000和8.000安装侧喷.
回复
3楼
先占下沙发
回复
4楼
楼主,不好意思,我解决不了这个问题.关注这个帖子,学习东西!希望高手们快来!
回复
5楼
555~~
tt
希望大家多多提些意见
回复
6楼
目前侧喷解决不了这个问题。
试试消防水炮!
回复
7楼
你实验一下广东省的地方规范, 有一个叫大空间智能主动灭火系统,他的一个喷头可以管1250m2
配水管径是DN50 成都市火车站施工使用了 消防验收是通过了的 你的那个会议室省一些用两个 保全一些用四个就可以了。先作个方案看你们消防部门的意见。
回复
8楼
一个喷头可以管1250m2?
开什么玩笑?!搞搞清楚再说。
回复
9楼
楼上的 不知道不怪你 喷头保护半径20m 麻烦你算一下一个喷头保护多少
回复
10楼
这个只是中等型号的 还有保护半径25m的 可能还有人认为我在放导弹了 有没有广州的同行把你们的规范念一下 麻烦你们了
回复
11楼
《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》广东地标
回复