树干式一般应采用T接箱、穿刺线夹、电缆分支箱(可带开关)进行分支。链式是在开关上口串联,适用于距配电屏较远但彼此距离较近的不重要的小容量用电设备。一般不超过5台,总容量不超过10KW。插座一般也是属于链式配电,每一回路不应超过10个。灯具每一回路不应超过25个。(链式和树干式的根本区别在于T接点在开关的接点上还是在电缆上链式的T接点在断路器的端子上树干式的支线都是从干线上接。)
楼主的讲得十分清楚,抓住了重点,那请问树干配电时是否要根据所有负荷之和计算干线电缆规格,分支电缆由分支回路负荷。若分支电缆长度大于3米,该如何处理呢?
[
本帖最后由 fordown123 于 2011-12-20 15:49 编辑 ]
回复
6楼
分支电度大小3米,规范是上要求分支电缆与主干电缆的连接处加开关保护
回复
7楼
对什么,好好看看手册吧
回复
8楼
给大家详细说说,互相学习嘛
回复
9楼
详见工业与民用配电设计手册P59和民用建筑电气设计手册P67
回复
10楼
说得很好 受教了!~~!
回复
11楼
干线不断:树干式。如插接式母线,预分支电缆等。有些地区禁止使用穿刺线夹。
干线断:链式。
回复