求教监测用电流表只安一块
xueminwe
xueminwe Lv.2
2005年12月18日 14:36:42
只看楼主

互感器安在A相和C相,而监测用表却只安装一块,是何道理?

互感器安在A相和C相,而监测用表却只安装一块,是何道理?
免费打赏
zyz8438
2005年12月18日 15:20:10
2楼
因为负荷一般而言是三相平衡的,而监测只需要运行人员看个大概的电流就可以了,所以监测用的电流表可以只装一块。
但是如果是计量用,那么A、C两相的电流都需要接入。
回复
zdcerdos
2005年12月18日 15:32:44
3楼
因为负荷一般而言是三相平衡的,而监测只需要运行人员看个大概的电流就可以了,所以监测用的电流表可以只装一块。
但是如果是计量用,那么A、C两相的电流都需要接入。
回复
nlb
2005年12月18日 17:16:59
4楼

不重要的三相平衡负荷(如中、小容量的电机)可以只装一块电流表。
回复
xueminwe
2005年12月20日 22:28:59
5楼
那为什么不用一块互感器
回复
nlb
2005年12月21日 19:08:24
6楼

看一看,另一个互感器是闲着吗?
回复
peter00007
2005年12月21日 20:09:01
7楼
使用电流转换开关可监测三相电流(人工切换),或使用数字式的三相电流表可同时看三相电流。
回复
xueminwe
2005年12月24日 18:18:57
8楼
谢谢各位指教,我明白了!
回复
zyz8438
2005年12月26日 09:58:29
9楼

电流转换开关好像现在不提倡用吧!容易造成CT回路开路!不好!
回复